    防水浆料使用说明:
    A.搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
    B.涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
    C.养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
    D.保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
    E.检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。
    三分材料,七分施工,是防水行业普遍认同的观点,也充分体现了防水施工的重要性,若施工不当,再好的材料也会漏水。雷邦仕提醒您注意以下施工规范:
    1、基面处理是基础
    基面处理是防水施工的关键,施工前须清理基面,以确保其坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质,如有孔隙、裂缝等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,阴阳角处应抹成圆弧形。保持基面湿润当无明水。
    2、涂刷方法要注意
    涂刷时力度均匀,注意不要漏刷;前后两遍涂刷时保持垂直相交的角度,以充分覆盖到位;单次涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,不能超过1mm,防止干固后产生裂缝。
    3、养护、保护也重要
    施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护,在完全干固前须禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤,特别是在后期安装洁具时要特别注意不要破坏防水层。
    4、细心检查防后患
    涂刷时一定要细致,涂刷后仔细检查,特别是接缝处、阴阳角、管口等部位;施工完成后要做闭水试验48小时,闭水高度尽量提高,不低于20cm,仔细检查楼下天花板是否有渗水痕迹或水珠,轻质墙体须做淋水试验,检查背面墙体。
    5、特别注意
    ·防水浆料适宜在5℃-40℃的环境下使用,避免高温、低温及室外阴雨天气;
    ·配好的混合料须在约1小时内使用完毕;
    ·禁止凝结后的防水浆料继续加水使用;防水施工后请保持通风,使防水层干固;
    ·在防水层上贴砖时禁用纯水泥膏,并按瓷砖施工要求施工;建议使用砂浆胶;
    ·新浇注的混凝土应先让其干固再做防水施工;
    ·施工时应避免皮肤接触,若有不慎,及时用清水洗净,眼部接触应及时就医。